Hallo,
gemäß DIN EN ISO 6946 ist bei einem Umkehrdach der Wärmedurchgangskoeffizient aufgrund der Regenbelastung abzumindern. Ist es möglich diese Abminderung in der Berechnung zu berücksichtigen?
Vielen Dank!
Abminderung U-Wert Umkehrdach
-
- WUFI SupportTeam IBP
- Posts: 1160
- Joined: Tue Jul 04, 2006 10:08 pm -1100
- Location: IBP Holzkirchen, the home of WUFI
- Contact:
Re: Abminderung U-Wert Umkehrdach
Hallo Ilange,
sie können die Abminderung berücksichtigen, indem Sie den Lamda-Wert der Dämmung entsprechend reduzieren.
Bei der Verwendung einer wasserableitenden Trennlage ist allerdings diese u-Wert-Reduzierung heutzutage i.d.R. nicht mehr erforderlich. Weiterhin müsste in der Zulassung der Dämmung bereits abgeminderter Lambda-Wert (gilt für Anwendungen im Wohnbereich) angegeben sein.
Christian
sie können die Abminderung berücksichtigen, indem Sie den Lamda-Wert der Dämmung entsprechend reduzieren.
Bei der Verwendung einer wasserableitenden Trennlage ist allerdings diese u-Wert-Reduzierung heutzutage i.d.R. nicht mehr erforderlich. Weiterhin müsste in der Zulassung der Dämmung bereits abgeminderter Lambda-Wert (gilt für Anwendungen im Wohnbereich) angegeben sein.
Christian