Hallo,
Für eine Innendämmung soll eine 1mm Fuge zwischen Dämmung und Mauerwerk angeben werden, da eine vollflächige Auflage der Dämmplatte auf dem Mauerwerk nicht sicher zu garantieren ist.
Ich möchte folgenden Fall wiedergeben: https://www.dbu.de/OPAC/ab/DBU-Abschlus ... -27918.pdf - Seite 50

In der Datenbank habe ich als kleinstes, eine 5mm Fuge gefunden. Kann ich die Werte anpassen?


Danke und Gruß
Simone
Christian Bludau
WUFI SupportTeam IBP
WUFI SupportTeam IBP
Posts: 1160
Joined: Tue Jul 04, 2006 10:08 pm -1100
Location: IBP Holzkirchen, the home of WUFI
Contact:

Re: 1 mm Luftschicht hinter Innendämmung

Post by Christian Bludau »

Hallo Simone,

in der Programmhilfe von WUFI ist im Thema 22 - Luftschichten beschrieben, wie effektiven µ und lambda-Werte berechnet werden. Die Tabelle gibt allerdings nur Werte in 10 cm Schritten. Jetzt könntest Du natürlich den Wert bei 1mm interpolieren.

Die Werte in der Tabelle enthalten Annahmen für die langwellige Strahlung und auftretende Konvektion. Da ein Luftspalt mit einem Millimeter Dicke wahrscheinlich nur einen sehr geringen Einfluss auf die Wärmeleitfähigkeit hat und auch keine nennenswerte Konvektion aufweisen wird, würde ich vereinfachend vorschlagen, einfach die Werte für stehende Luft einzusetzen.

Lambda wäre dann 0,0261 W/m²K
und µ 1.