Korkdämmung Materialkennwerte

Post Reply
Simone
WUFI User
WUFI User
Posts: 22
Joined: Mon Dec 01, 2014 4:31 am -1100

Korkdämmung Materialkennwerte

Post by Simone »

Liebes Wufi-Team (lieber Christian),
eine letzte Frage bevor ich die Woche meine Masterarbeit abgebe.
In meiner Simulation, teste ich unter anderem eine Kork-Dämmplatte mit den folgenden Kennwerten des Herstellers (im Anhang).
Die Dämmung schneidet im Vergleich zu den anderen Dämmstoffen aus NawaRo überdurchschnittlich gut ab, bei schlechten Voraussetzungen (Schlagregen Westseite...).
Dies läßt mich zweifeln ob die Werte alle richtig sind - vorallem die Flüssigtransportkoeffizienten. Kork ist ja eigentlich nicht kapillaraktiv...
In der Datenbank ist ebenfalls ein Korkmaterial hinterlegt, bei dem sind die Werte auch nicht angegeben, die Frage ist ob sie nicht bestimmt wurden, oder ob sie nicht zu bestimmen sind, da nicht vorhanden.
Ich habe jetzt noch eine Simulation durchgeführt bei der ich die Werte auf 0 gesetzt habe und wie zu erwarten, verhält sich die Dämmung entsprechend schlechter.
Ich möchte dies in meiner Arbeit auch aufzeigen - denkt ihr dies ist die richtige Vorgehensweise?

Vielen Dank
Simone
Attachments
Materialkennwerte Kork
Materialkennwerte Kork
Materialkennwerte Korkdaemmung.JPG (38.35 KiB) Viewed 6521 times
Thomas
WUFI Administrator
WUFI Administrator
Posts: 418
Joined: Sun Jun 19, 2005 10:33 pm -1100

Re: Korkdämmung Materialkennwerte

Post by Thomas »

In der Datenbank ist ebenfalls ein Korkmaterial hinterlegt, bei dem sind die Werte auch nicht angegeben, die Frage ist ob sie nicht bestimmt wurden, oder ob sie nicht zu bestimmen sind, da nicht vorhanden.
Hallo Simone,
der "Kork (Wärmeleit.: 0,04 W/mK)" in der Datenbank ist nur als generisches Dämmmaterial gedacht, es ist kein konkretes Produkt. Die Daten sind aus der Literatur zusammengesucht; es lag keine Probe vor, die durchgemessen worden ist. Daten zur kapillaren Leitfähigkeit lagen nicht vor und spielen in der Regel für ein Dämmmaterial ja auch keine Rolle. Das Fehlen von Kapillartransportkoeffizienten in diesem Fall bedeutet also nicht, dass Kork grundsätzlich und unter allen Umständen keine Kapillarleitung aufweist.
Ich habe jetzt noch eine Simulation durchgeführt bei der ich die Werte auf 0 gesetzt habe und wie zu erwarten, verhält sich die Dämmung entsprechend schlechter.
Ich möchte dies in meiner Arbeit auch aufzeigen - denkt ihr dies ist die richtige Vorgehensweise?
Wenn das Verhalten der Korkdämmung sehr stark (sehr "sensitiv") von diesem Parameter abhängt, dann ist das natürlich ein wichtiger Gesichtspunkt. Je nachdem, wie stark die Abhängigkeit ist (wie sensitiv also das Ergebnis vom Zahlenwert des Wasseraufnahmekoeffizienten oder anderer Parameter abhängt), könnte man die Frage stellen, ob die Genauigkeit des zur Verfügung stehenden Zahlenwertes ausreicht, um eine definitive Aussage zu treffen.

Man wird nicht so einfach feststellen können, wie genau der vorhandene Zahlenwert ist (oder auch wie repräsentativ er ist angesichts unvermeidbarer Materialschwankungen). Aber man könnte z.B. eine kurze Sensitivitätsanalyse durchführen und zeigen, wie stark sich das Rechenergebnis ändert, wenn man den ausschlaggebenden Parameter um z.B. +- 10 Prozent ändert. Falls das Ergebnis zu stark davon abhängt, um eine eindeutige Bewertung zu gestatten, ist eventuell eine definitive Aussage über das Verhalten des Materials nicht möglich, ohne dass mehr über die Genauigkeit des Parameters bekannt ist.

MfG,
Thomas
Simone
WUFI User
WUFI User
Posts: 22
Joined: Mon Dec 01, 2014 4:31 am -1100

Re: Korkdämmung Materialkennwerte

Post by Simone »

Hallo Thomas,
danke für deine Antwort. Wenn bei der Dämmung diese Werte gemessen wurden, dann würde dies auf eine gewisse Kapillaraktivität schließen, richtig? Wenn du eine Sensitivitätsanalyse durchführen würdest, welche Werte würdest du ändern, nur den w-Wert oder auch die Bezugsfeuchte und die freie Sättigung?

Danke, Simone
Thomas
WUFI Administrator
WUFI Administrator
Posts: 418
Joined: Sun Jun 19, 2005 10:33 pm -1100

Re: Korkdämmung Materialkennwerte

Post by Thomas »

Wenn bei der Dämmung diese Werte gemessen wurden, dann würde dies auf eine gewisse Kapillaraktivität schließen, richtig?
Wenn ein gemessener w-Wert ungleich Null vorliegt, muss offenbar eine gewisse Kapillaraktivität vorhanden sein.
Wenn du eine Sensitivitätsanalyse durchführen würdest, welche Werte würdest du ändern, nur den w-Wert oder auch die Bezugsfeuchte und die freie Sättigung?
Da es offenbar einen merklichen Unterschied macht, ob mit w-Wert gleich Null oder ungleich Null gerechnet wird, wäre der w-Wert zunächst einmal das primäre Ziel. Es schadet freilich auch nicht, mal an den anderen Materialkenndaten (z.B. auch my-Wert) ein wenig zu wackeln, um sich einen Eindruck zu verschaffen, wie groß deren Einfluss auf das Rechenergebnis ist. Wenn es 1D-Rechnungen sind, dauert ein Rechenlauf ja nicht lange.

Gruß,
Thomas
Post Reply