Radial oder longitudinal ?

Post Reply
Häberle
WUFI User
WUFI User
Posts: 34
Joined: Fri Jun 26, 2015 3:14 am -1100

Radial oder longitudinal ?

Post by Häberle »

Hallo, WUFI- Team

ich habe ein Projekt (Dach) mit einer Holzschalung unter bituminöser Abdichtung. Im Materialkatalog finde ich Fichte radial und longitudinal. Welchen Wert nehme ich denn nun, denn Wärmeleitfähigkeit und vor allem Diffusionswiderstand unterscheiden sich ja schon deutlich ?

Viele Grüße

Thomas
Christian Bludau
WUFI SupportTeam IBP
WUFI SupportTeam IBP
Posts: 1186
Joined: Tue Jul 04, 2006 10:08 pm -1100
Location: IBP Holzkirchen, the home of WUFI
Contact:

Re: Radial oder longitudinal ?

Post by Christian Bludau »

Hallo Häberle,
Longitudinal ist in Faserrichtung, radial senkrecht zur Faser.
Also radial.
Oder Weichholz verwenden...
Christian