Hallo, WUFI- Team
ich habe ein Projekt (Dach) mit einer Holzschalung unter bituminöser Abdichtung. Im Materialkatalog finde ich Fichte radial und longitudinal. Welchen Wert nehme ich denn nun, denn Wärmeleitfähigkeit und vor allem Diffusionswiderstand unterscheiden sich ja schon deutlich ?
Viele Grüße
Thomas
Radial oder longitudinal ?
-
- WUFI SupportTeam IBP
- Posts: 1186
- Joined: Tue Jul 04, 2006 10:08 pm -1100
- Location: IBP Holzkirchen, the home of WUFI
- Contact:
Re: Radial oder longitudinal ?
Hallo Häberle,
Longitudinal ist in Faserrichtung, radial senkrecht zur Faser.
Also radial.
Oder Weichholz verwenden...
Christian
Longitudinal ist in Faserrichtung, radial senkrecht zur Faser.
Also radial.
Oder Weichholz verwenden...