Überprüfung U-Wert des Postprozessors

Everything that didn't fit in any other topic
Post Reply
EM 2016
WUFI User
WUFI User
Posts: 2
Joined: Tue Jun 07, 2016 3:19 am -1100

Überprüfung U-Wert des Postprozessors

Post by EM 2016 »

Hallo und guten Tag,

ich arbeite mit Wufi-Pro 5.3.
Ich möchte die vom Postprozessor ausgegebenen monatlichen U-Werte anhand der exportierten ASCII Daten überprüfen.

Ich bin folgendermaßen vorgegangen:

A1: Simulation über 48 Monate, die Monate 37-43 (Oktober-April) wurden zur Ermittlung eines winterlichen U-Werts herangezogen (Mittelwert der sieben monatlichen U-Werte aus dem Postprozessor ergeben 0,23 W/m2K)

A2: Export der Stundenwerte für Innen- und Außentemperatur des Bauteils sowie der Wärmestromdichten über die Innenoberfläche. Verwendung der Entsprechenden Stundenwerte der Monate 37-43, Berechnung des U-Werts nach U=(-Q)/ΔT nach Angaben der Online Wufi Hilfe. Ergebnis 0,28 W/m2K)

Haben Sie eine Erklärung, wie es zu diesem Unterschied kommt? Und wie ich alternativ vorgehen müsste, um identische Ergebnisse zu erhalten?

Danke und mit freundlichen Grüßen
EM 2016
Christian Bludau
WUFI SupportTeam IBP
WUFI SupportTeam IBP
Posts: 1160
Joined: Tue Jul 04, 2006 10:08 pm -1100
Location: IBP Holzkirchen, the home of WUFI
Contact:

Re: Überprüfung U-Wert des Postprozessors

Post by Christian Bludau »

Stimmt der Übergangskoeffizient bei beiden Methoden überein?

Christian
EM 2016
WUFI User
WUFI User
Posts: 2
Joined: Tue Jun 07, 2016 3:19 am -1100

Re: Überprüfung U-Wert des Postprozessors

Post by EM 2016 »

Ja, da es sich ja um diesselbe Datei handelt.
EM 2016
Christian Bludau
WUFI SupportTeam IBP
WUFI SupportTeam IBP
Posts: 1160
Joined: Tue Jul 04, 2006 10:08 pm -1100
Location: IBP Holzkirchen, the home of WUFI
Contact:

Re: Überprüfung U-Wert des Postprozessors

Post by Christian Bludau »

Aber das U-Wert-Tool verwendet die im Tool selbst festgelegten Übergangskoeffizienten (Standard außen 25 W/m²K, innen 8 W/m²K - unter Optionen zu ändern) und WUFI die in den Übergangskoeffizienten angegebenen (Standard Wand: außen 17 W/m²K und innen 8 W/m²K).
Also muss man trotz gleicher Datei die Übergangskoeffizienten angleichen.
Christian