Feuchtequelle WUFI 2D

All about WUFI 2D
Post Reply
alaahattab
WUFI User
WUFI User
Posts: 25
Joined: Tue Mar 12, 2019 3:49 am -1100

Feuchtequelle WUFI 2D

Post by alaahattab »

ich habe bestehende Außenwand mit Außendämmung modeliert.
Wie soll ich die Regen- Feuchtequelle für vorhandene putzschicht, die direkt hinter Außendämmung liet, hinzufügen?

Es freut mich auf die Eure Antwort
LG
Christian Bludau
WUFI SupportTeam IBP
WUFI SupportTeam IBP
Posts: 1160
Joined: Tue Jul 04, 2006 10:08 pm -1100
Location: IBP Holzkirchen, the home of WUFI
Contact:

Re: Feuchtequelle WUFI 2D

Post by Christian Bludau »

Die Quelle kann z.B. entsprechend DIN 4108 T3 Anhang D als 1% Regenquelle angenommen werden.

In WUFI 2D wird die Quelle in die entsprechende Schicht gezeichnet oder durch einen rechten Mausklick in das untere Feld einen neue Quelle dazugefügt werden und dann über die Abmessungen definiert werden.

Viele Grüße
Christian
alaahattab
WUFI User
WUFI User
Posts: 25
Joined: Tue Mar 12, 2019 3:49 am -1100

Re: Feuchtequelle WUFI 2D

Post by alaahattab »

Morgen Christian,
Danke für Ihre Antwort .
wenn ich Außenwand- Ecke (1m*1m) modeliere dann ist die Feuchtequelle für komplete vorh. Putzschicht (1m*1m) , die hinter A.Dämmung liegt hinzufügen?
Grüße
Christian Bludau
WUFI SupportTeam IBP
WUFI SupportTeam IBP
Posts: 1160
Joined: Tue Jul 04, 2006 10:08 pm -1100
Location: IBP Holzkirchen, the home of WUFI
Contact:

Re: Feuchtequelle WUFI 2D

Post by Christian Bludau »

Ja, ich würde die Regenquelle jeweils über die volle Breite ansetzen.
Viele Grüße,
Christian
Post Reply