ich habe bestehende Außenwand mit Außendämmung modeliert.
Wie soll ich die Regen- Feuchtequelle für vorhandene putzschicht, die direkt hinter Außendämmung liet, hinzufügen?
Es freut mich auf die Eure Antwort
LG
Feuchtequelle WUFI 2D
-
- WUFI SupportTeam IBP
- Posts: 1160
- Joined: Tue Jul 04, 2006 10:08 pm -1100
- Location: IBP Holzkirchen, the home of WUFI
- Contact:
Re: Feuchtequelle WUFI 2D
Die Quelle kann z.B. entsprechend DIN 4108 T3 Anhang D als 1% Regenquelle angenommen werden.
In WUFI 2D wird die Quelle in die entsprechende Schicht gezeichnet oder durch einen rechten Mausklick in das untere Feld einen neue Quelle dazugefügt werden und dann über die Abmessungen definiert werden.
Viele Grüße
Christian
In WUFI 2D wird die Quelle in die entsprechende Schicht gezeichnet oder durch einen rechten Mausklick in das untere Feld einen neue Quelle dazugefügt werden und dann über die Abmessungen definiert werden.
Viele Grüße
Christian
-
- WUFI User
- Posts: 25
- Joined: Tue Mar 12, 2019 3:49 am -1100
Re: Feuchtequelle WUFI 2D
Morgen Christian,
Danke für Ihre Antwort .
wenn ich Außenwand- Ecke (1m*1m) modeliere dann ist die Feuchtequelle für komplete vorh. Putzschicht (1m*1m) , die hinter A.Dämmung liegt hinzufügen?
Grüße
Danke für Ihre Antwort .
wenn ich Außenwand- Ecke (1m*1m) modeliere dann ist die Feuchtequelle für komplete vorh. Putzschicht (1m*1m) , die hinter A.Dämmung liegt hinzufügen?
Grüße
-
- WUFI SupportTeam IBP
- Posts: 1160
- Joined: Tue Jul 04, 2006 10:08 pm -1100
- Location: IBP Holzkirchen, the home of WUFI
- Contact:
Re: Feuchtequelle WUFI 2D
Ja, ich würde die Regenquelle jeweils über die volle Breite ansetzen.