Hallo WUFI-Team,
ich berechne gerade ein Flachdach in Holzbauweise über Wohnraum, welches als Dachterrasse ausgeführt wird. Auf der Terrasse wird ein Holzbelag verlegt. Nach Prorgramm/WTA 6-8 ist deshalb der Einfluss als "Horizontale Verschattung" mit entsprechenden Abminderungen auf die die Absorbtions- und Emissionszahl zu rechnen.
Zusätzlich wird die Terrasse noch durch eine umfassende und relativ hohe Attika verschattet. Je nach Tageszeit natürlich unterschiedliche Teilflächen. Die Attika-Verschattung ist nach Programm/WTA durch die "Vertikale Verschattung" und deren Abminderungen zu berücksichtigen.
Wie wird eine Verschattungskombination korrekt berücksichtigt
Vielen Dank
Wolfgang
Verschattung
-
- WUFI SupportTeam IBP
- Posts: 1160
- Joined: Tue Jul 04, 2006 10:08 pm -1100
- Location: IBP Holzkirchen, the home of WUFI
- Contact:
Re: Verschattung
Hallo Wolfgang,
es liegen derzeit keine Untersuchungen zu dieser kombinierten Verschattung vor.
Ich würde die ungünstigere Situation ansetzen (vertikale Verschattung) und zur Sicherheit eine Variante ohne kurzwelligen Strahlungsanteilen aber mit langwelligen Strahlungsanteilen (a=0, eps=0,9) berechnen und schauen, ob es damit immer noch funktioniert.
Viele Grüße
Christian
es liegen derzeit keine Untersuchungen zu dieser kombinierten Verschattung vor.
Ich würde die ungünstigere Situation ansetzen (vertikale Verschattung) und zur Sicherheit eine Variante ohne kurzwelligen Strahlungsanteilen aber mit langwelligen Strahlungsanteilen (a=0, eps=0,9) berechnen und schauen, ob es damit immer noch funktioniert.
Viele Grüße
Christian
Re: Verschattung
Hallo Christian,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider bekomme ich das Dach durch die Verschattung nicht "sicher". Trotz zusätzlicher Aufdachdämmung und Varianz in den Folien und Abdichtungen. Muss der Bauherr halt auf die Dachterrasse verzichten
Viele Grüße
Wolfgang
vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider bekomme ich das Dach durch die Verschattung nicht "sicher". Trotz zusätzlicher Aufdachdämmung und Varianz in den Folien und Abdichtungen. Muss der Bauherr halt auf die Dachterrasse verzichten
Viele Grüße
Wolfgang
-
- WUFI SupportTeam IBP
- Posts: 1160
- Joined: Tue Jul 04, 2006 10:08 pm -1100
- Location: IBP Holzkirchen, the home of WUFI
- Contact:
Re: Verschattung
Wie schaut den der Aufbau aus? Einschalig?
Re: Verschattung
Aufbau wie in der Anlage.
Zwischensparrendämmung mit 24 cm MW 035, Spanplatte, Dampfsperre, Aufdachdämmung.
Die Sparren und die Spanplatte sind bereits verbaut.
Viele Grüße
Wolfgang
Zwischensparrendämmung mit 24 cm MW 035, Spanplatte, Dampfsperre, Aufdachdämmung.
Die Sparren und die Spanplatte sind bereits verbaut.
Viele Grüße
Wolfgang
- Attachments
-
- Aufbau Flachdach
- Anmerkung 2020-05-04 164246.jpg (149.38 KiB) Viewed 4936 times
-
- WUFI SupportTeam IBP
- Posts: 1160
- Joined: Tue Jul 04, 2006 10:08 pm -1100
- Location: IBP Holzkirchen, the home of WUFI
- Contact:
Re: Verschattung
Hallo Wolfgang,
versuch mal eine Holzschalung statt der OSB, dann hast du mehr Spielraum.
Die Aufdämmung wird wohl eher so im Stärkenbereich von >12 cm liegen müssen.
Viele Grüße,
Christian
versuch mal eine Holzschalung statt der OSB, dann hast du mehr Spielraum.
Die Aufdämmung wird wohl eher so im Stärkenbereich von >12 cm liegen müssen.
Viele Grüße,
Christian
Re: Verschattung
Hallo Christian,
vielen Dank! Austausch Spanplatte gegen Fichtenschalung, stärkere Dämmung, etc. - alles probiert, funktioniert aber nicht. Aufbau wird jetzt geändert zu reiner Aufdachdämmung (entspricht Typ I nach Holzbau Handbuch, Informationsdienst Holz).
Viele Grüße
Wolfgang
vielen Dank! Austausch Spanplatte gegen Fichtenschalung, stärkere Dämmung, etc. - alles probiert, funktioniert aber nicht. Aufbau wird jetzt geändert zu reiner Aufdachdämmung (entspricht Typ I nach Holzbau Handbuch, Informationsdienst Holz).
Viele Grüße
Wolfgang