Moin,
ich bin mir nicht sicher ob ich die thematik Schlagregen richtig in meinen Nachweis für eine innen gedämmte Außenwand eingegeben habe und bitte um hilf.
Ich habe im Bestand ein zweischaliges Mauerwerk mit Luftschicht (Luftschicht wurde gesäubert und ist eindeutig Funktionstüchtig) weshalb ich bei der Planung einer dampfbremsenden Innendämmung grundsätzlich optimistischer bin.
Der Bauteilaufbau sieht wie folgt aus:
11,5cm Vollziegel - 4cm Luftschicht ohne Feuchtespeicherung - 11,5cm Vollziegel - 3cm Kalkzementputz - 15cm Steicozell Holzfasereinblasdämmung - SigaMajrex (feuchtevariable Dampfbremse) - 2x 13mm Faserzementplatte
1. Frage: Ist die Luftschicht ohne Feuchtespeicherung hier richtig?
2. Frage: Ist in den äußeren Randbedingungen bei Oberfläche der Haken bei "Simulation berücksichtigt Regen" zu setzten?
Ich habe bzgl. 2. beide Varianten Durchgerechnet und komme bei berücksichtigtem Regen z.b. auf 230 Konvergenzfehler - ohne Regen 47 - was ja allein qualitativ schon auf einen deutlichen Unterschied in der Ergebnissbeurteilung hindeutet.
Soweit erstmal, vielen Dank und liebe Grüße, Björn.
Berücksichtigung von anheftendem Regen
-
Bjoern Hartmann
- WUFI User

- Posts: 3
- Joined: Wed Oct 29, 2025 5:11 am -1100
Berücksichtigung von anheftendem Regen
- Attachments
-
- Unbenannt.jpg (53.53 KiB) Viewed 226 times
-
Christian Bludau
- WUFI SupportTeam IBP

- Posts: 1261
- Joined: Tue Jul 04, 2006 10:08 pm -1100
- Location: IBP Holzkirchen, the home of WUFI
- Contact:
Re: Berücksichtigung von anheftendem Regen
Hallo Björn,
zu den Fragen:
1) wir empfehlen grundsätzlich die Luftschicht ohne zusätzliche Feuchtespeicherung, siehe dazu auch den Infotext im Material. Außen kann diese Luftschicht aufgrund von Tauwasserbildung zu einer schwierigeren Konvergenz führen. In diesem Fall mal hilft meist das Unterteilen der Luftschicht entsprechend diesem Topics: viewtopic.php?f=32&t=1777&p=5226#p5226
Zusätzlich sollte die adaptive Zeitschrittsteuerung genutzt werden.
2) ja, weil die äußere Schale dann feuchter wird und diese auch in den Luftspalt trocknet und somit auch den Wassergehalt weiterer Schichten beeinflusst.
Wichtiger als die Konvergenzfehler ist die Bewertung der Bilanzen. Wenn diese einigermaßen übereinstimmen, sind die Ergebnisse auch bei vielen Konvergenzfehler in der Regel bewertbar. Siehe hierzu auch den Leitfaden zu Ergebnisbewertung:
https://wufi.de/de/service/downloads/#a ... eurteilung
Christian
zu den Fragen:
1) wir empfehlen grundsätzlich die Luftschicht ohne zusätzliche Feuchtespeicherung, siehe dazu auch den Infotext im Material. Außen kann diese Luftschicht aufgrund von Tauwasserbildung zu einer schwierigeren Konvergenz führen. In diesem Fall mal hilft meist das Unterteilen der Luftschicht entsprechend diesem Topics: viewtopic.php?f=32&t=1777&p=5226#p5226
Zusätzlich sollte die adaptive Zeitschrittsteuerung genutzt werden.
2) ja, weil die äußere Schale dann feuchter wird und diese auch in den Luftspalt trocknet und somit auch den Wassergehalt weiterer Schichten beeinflusst.
Wichtiger als die Konvergenzfehler ist die Bewertung der Bilanzen. Wenn diese einigermaßen übereinstimmen, sind die Ergebnisse auch bei vielen Konvergenzfehler in der Regel bewertbar. Siehe hierzu auch den Leitfaden zu Ergebnisbewertung:
https://wufi.de/de/service/downloads/#a ... eurteilung
Christian