Hallo Support,
wenn ich mit Hilfe einer Feuchtequelle "Anteil des Schlagregens" eine undichte Verfugung von Sichtmauerwerk modellieren will: Gibt es Empfehlungen oder Erfahrungswerte, welche Schichttiefe/Verteilung sinnvoll ist? Ich habe Schwierigkeiten, das vernünftig abzuschätzen, auch was den prozentualen Anteil des Schlagregens angeht.
Danke & beste Grüße
Frank-Stefan Meyer
Christian Bludau
WUFI SupportTeam IBP
WUFI SupportTeam IBP
Posts: 1160
Joined: Tue Jul 04, 2006 10:08 pm -1100
Location: IBP Holzkirchen, the home of WUFI
Contact:

Re: Feuchtequelle Schlagregen

Post by Christian Bludau »

Hallo Herr Meyer,

das ist relativ schwierig hier sinnvoll Angaben für eine Regenquelle zu finden.
Ich würde eher empfehlen, über z.B. ausreichend Karsten-Tests einen einigermaßen realistischen w-Wert für Fugenmaterial und Wandbildner zu ermitteln und dann einen effektiven Wert für die ganze Fläche daraus zu berechnen.

Christian
fsmeyer
WUFI User
WUFI User
Posts: 13
Joined: Mon Aug 10, 2015 9:21 pm -1100

Re: Feuchtequelle Schlagregen

Post by fsmeyer »

Hallo Christian,
ja, danke, das ist natürlich ein pragmatischer Ansatz! Dann würde ich es aber der Prüfplatte machen, weil der Prüfdurchmesser beim Karstenschen Prüfröhrchen m.E. dafür etwas klein ist. Da misst man sich sonst einen Wolf... :wink:
Danke & Grüße
Frank-Stefan Meyer
Christian Bludau
WUFI SupportTeam IBP
WUFI SupportTeam IBP
Posts: 1160
Joined: Tue Jul 04, 2006 10:08 pm -1100
Location: IBP Holzkirchen, the home of WUFI
Contact:

Re: Feuchtequelle Schlagregen

Post by Christian Bludau »

Dieser Artikel ist vielleicht ganz interessant zum Thema:

K. Haindl, T. Schöner, D. Zirkelbach, C. Fitz: Was ist bei Karsten & Co. Zu beachten? Bauen im Bestand (B+B). Rudolf Müller Verlag, Heft 3, 2016